1179276821 发表于 2016-1-26 13:53:28

燃气锅炉房的事故风机到底算消防用电还是非消防用电?

燃气锅炉房的事故风机到底算消防用电还是非消防用电?负荷等级如何确定?

树欲静而风不止 发表于 2016-1-26 14:58:46

燃气锅炉房的事故风机按锅炉房中最高负荷级别对待

树欲静而风不止 发表于 2016-1-26 14:59:49

是否为消防负荷,有不少争论,我个人意见按非消防负荷

尺短寸长 发表于 2016-1-26 15:11:44

树欲静而风不止 发表于 2016-1-26 14:59
是否为消防负荷,有不少争论,我个人意见按非消防负荷

尺短寸长 发表于 2016-1-26 15:22:26

DGJ 08-74-2004《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》



1179276821 发表于 2016-1-26 16:14:59

尺总渊博。锅炉房燃气报警控制器应与事故风机联动,燃气报警控制器属于消防用电,从这个角度讲是不是事故风机也应该按消防用电。

xuxizhong 发表于 2016-1-26 17:06:43

尺短寸长 发表于 2016-1-26 15:11


博学,膜拜膜拜。。

zz_1973 发表于 2016-1-27 09:07:45

终于找到依据了。
上个设计被图审强力“纠正”为“非消防用电”

大力水手 发表于 2016-2-16 12:57:23

个人是按非消防算,按最高等级确定

zhouke 发表于 2016-2-16 17:38:00

事故风机只是用于排除可燃气体,以免发生爆炸,并非用于灭火,不属消防设备。
事故风机很重要,其电源应可靠,由消防电源供电可保障事故风机供电的可靠性,且对消防设备供电无不良影响。是非常合理的做法。

ontime 发表于 2016-2-17 15:56:55

尺短寸长 发表于 2016-1-26 15:11


技术措施仅供参考,可否有现行规范(锅炉房)?

尺短寸长 发表于 2016-2-17 16:18:57

ontime 发表于 2016-2-17 15:56
技术措施仅供参考,可否有现行规范(锅炉房)?

DGJ 08-73-2002《民用建筑锅炉房设置规定(局部修订)》



虽然DGJ 08-73-2002标准已经作废,然则与5#楼的标准对应分析,结果是明明白白的。

如果一定要提供GB或JGJ等规范依据,意义究竟有多大,君不见那些奇葩条款……不说也罢。

xiaojr 发表于 2016-2-17 21:58:45

最高等级是几级?二级,一级,一级中的特别重要负荷?

ontime 发表于 2016-2-18 09:24:47

尺短寸长 发表于 2016-2-17 16:18
DGJ 08-73-2002《民用建筑锅炉房设置规定(局部修订)》




谢谢尺总!个人认为事故并非火灾,故按本建筑最高负荷等级至可。再仔细推敲下,如果发生事故危险性不亚于火灾,故认定为消防负荷也不为过。

crowdbus 发表于 2016-2-19 20:25:33

非消防负荷