尺短寸长
发表于 2016-11-22 11:28:42
tangz0 发表于 2016-11-22 09:52
你们为何要用那个所谓的标准图集,应该是标准图集为我所用啊。
不是“我们要用(你们为何要用那个所谓的标准图集...)”,而是规范编制组的组长兼主编要求、大腕要求要用:
1、全国各地宣贯:要求要用!
2、全国消防视频:要求要用!
3、出版配套书籍:要求要用(《火灾自动报警系统设计》)!
4、进行消防答疑:要求要用(《建筑电气》杂志上的论文)!
5、配套国标图集:要求要用(《火灾自动报警系统设计》图示)!
6、受歪门邪说影响后审图也提:要求要用!
……
奇了怪了,规范没如此要求,居然就能整出这等破事出来,天理何在?
wyh71352008
发表于 2016-11-22 11:42:15
图示隔离了,被厂家绑架了
尺短寸长
发表于 2016-11-22 11:58:30
wyh71352008 发表于 2016-11-22 11:42
图示隔离了,被厂家绑架了
谁说“被厂家绑架了”?
是“图示隔离了,被主编绑架了”!
fitman
发表于 2016-11-22 12:02:35
1、DC24V回路是电能的输出回路,最容易由于设备原因而发生过载或短路;
2、当没有隔离器时,当某处短路时,会引起整个或很大部分系统的联动失效;
3、适当加上DC24V的隔离器是合适的。基于选择性的原因,采用支状结构的布线方式是合适的;
4、由于数据总线的最优结线方式是链式结构,象规范中为总线加隔离器而令总线被迫使用支状结构,得失难料!
个人观点认为应该取消总线隔离器(如有必要,可以限制每总线回路的设备数)。DC24Vl回路宜采用带隔离器并按功能区间加隔离器。
尺短寸长
发表于 2016-11-22 12:44:29
也只能呵呵了!
benqs31
发表于 2016-11-23 10:54:22
新火灾自动报警规范是在新防火规范之前出来。先有子规范 再有母规范。{:1_428:}
panrqkk
发表于 2016-11-24 15:52:09
山水2012 发表于 2016-1-27 10:35
图集不能作为设计的依据,图集仅供参考%%%%%条文说明也是供参考
这就是太极拳
国家设计标准图集,什么叫标准?
chipy
发表于 2016-11-25 09:04:34
已经有审图人员按照这个来提意见了..而且别人很客气的提意见...怎么反对都无效.
别人有图籍,有丁组长作后盾..