树欲静而风不止 发表于 2016-1-26 10:51:33

光伏发电系统

请教大家:屋顶装设的光伏发电系统(厂家承包)如何与我的低压配电系统并网?
是像发电机一样接入还是直接接到低压母线上就行?

hustzzzz 发表于 2016-1-26 11:07:02

并网的话通过并网控制柜直接接到低压母排上,不过一般这个都要报供电局出方案的吧

xuxizhong 发表于 2016-1-26 16:59:05

只能找个厂家资料抄抄了。

东海龙王 发表于 2016-1-27 08:23:35

GBT 50865-2013 光伏发电接入配电网设计规范;
(国家电网)分布式光伏发电接入系统典型设计2012;
GBZ19964-2005光伏发电站接入电力系统技术规定;
光伏电站接入电网技术规定-国网电科院

867987926 发表于 2016-1-27 09:14:54

遇到这种事,第一个想到的应该是相关标准。

fallstar 发表于 2023-8-2 08:57:18

看电力的并网图集

lylvice 发表于 2023-8-2 10:07:40

我设计就写厂家配套并网柜,并与当地供电部门协调

nicebin 发表于 2023-8-2 10:40:15

通过并网柜、箱,接入并网点。
并网柜可对电网的相位、频率、电压等电网参数进行检测,确定合适的投切时机。此柜是成套柜,只需要给出电压、电流参数,由电力公司或光伏厂家配套提供。

nicebin 发表于 2023-8-2 10:43:38

除非是自发自用,不并网的系统,不用这个东东。