一类高层住宅是否必须用低烟无卤型线缆?
接手一个住宅工程,地上住宅建筑面积近15万平方米,地下室建筑面积近5万平米。地上住宅有一类高层(30层、25层),二类高层(18层、16层),还有小高层(11层、10层),仅有少量的底层商业网点。变压器均采用箱变,设在地上绿化带。现设计时遇到三个问题,请教一下:问题一:依据《民规》第7.4.1条第2款,一类高层住宅是不是所有电线电缆都要用低烟无卤型(YJY、BYJ型)?这条规范各地都是怎么执行的?是否执行《住宅建筑电气设计规范》第6.4.4条、6.4.5条就行了?
问题二:一类地下车库,是否可以采用YJV(BV)型线缆?本人找不到地下车库采用低烟无卤型(YJY、BYJ型)线缆的依据。但是电气总工说,地下车库是地上一类高层的一部分,也必须采用低烟无卤型(YJY、BYJ型)线缆。
问题三:箱变离住宅的距离有无规范依据?本人仅在《住宅建筑电气设计规范》第4.2.3条的条文解释找到“不宜小于20米”。 1 天朝地大物博,只关心项目所在地做法;
2 总工V5;
3 建规 5.2.3 3m 需要采用低烟无卤型,又不贵很多 各地都有电线电缆防火设计规范,以地标为准吧!