PR222DS/P L过载保护脱扣误差认定
请教ABB公司的专家:ABB技术资料:PR222DS/P-保护功能和参数表L 〈过载保护〉
电子设置
I1=0.40···1xIn〈步距0.01xIn〉
脱扣在1.1···1.3xIn之间
〈IEC60947-2〉
现有带PR222DS/P断路器 In=100A ,I1=40A
请教:该断路器,脱扣值在110A···130A之间。还是脱扣值在44A···52A之间 ? 不是ABB的专家,代为回答,不对之处望指正,In是额定电流,L1是长延时整定电流,脱扣当然是在后者44-52A之间。 回2楼bzp4891:谢谢回答。
“脱扣在1.1···1.3xIn之间”的说法是错了,但想不通的,是ABB公司出错了吗?