890214 发表于 2016-1-21 17:04:22

关于TN-C-S 审图提得对吗?

审图意见:设计说明电源进线接地不符合民规 JGJ16-200612.2.3条。


我的设计说明是:本工程接地型式采用TN-C-S系统,电源在进户线处做重复接地,并与防雷接地共用接地装置。
设计说明是完全按照国标图集《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》09DX003 第6.2.6条写的,哪里不对?,
非得把12.2.3条全抄下来吗?
12.2.3条是:采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地;

云溪2 发表于 2016-1-21 17:14:52

交代不明确,电源接地不就短路了

890214 发表于 2016-1-21 17:24:13

是本工程接地型式

东海龙王 发表于 2016-1-21 17:34:50

JGJ16是什么玩意?

caisanyan 发表于 2016-1-29 12:40:21

电源XXX在进户线处做重复接地,

cdgyzc 发表于 2016-1-29 15:12:58

“每套住宅的电源总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。总断路器指的是电表箱内的断路器。”
怎么看?

小镇农民 发表于 2016-1-29 16:41:31

呵呵,规范表述不精确呗。
      上海标准DGJ08-20-2013的第12.4.1条:“每套住宅应设住户配电箱,箱内应设置具有短路、过载、过电压及欠电压等保护功能的总断路器,并应能同时断开相线和中性线。”
      这样的条文会有歧义吗?
      但我还是为国标点赞。能把简单的规定,草蛇灰线、伏脉千里的手法,弄得高深莫测;待规范宣讲后,才茅塞顿开、令人赞叹不已。
      切
页: [1]
查看完整版本: 关于TN-C-S 审图提得对吗?