尺短寸长 发表于 2016-1-21 11:34:17

yangyang7201 发表于 2016-1-21 11:29
这一判断基于个人对笔记本使用习惯及电源适配器产品特点的理解。

笔记本电源适配器通常由三部分组成: ...

注意:
帕版所述是笔记本电源适配器烧毁,而非线路“绝缘破损导致故障”。

yangyang7201 发表于 2016-1-21 11:50:21

本帖最后由 yangyang7201 于 2016-1-21 11:51 编辑

尺短寸长 发表于 2016-1-21 11:34
注意:
帕版所述是笔记本电源适配器烧毁,而非线路“绝缘破损导致故障”。

这点注意到了,我确实是以线路“绝缘破损导致故障”来分析的。

但是,“绝缘破损导致故障”可能只是首发故障,由于电源适配器内的变压、整流、滤波电路均由半导体元器件组成,半导体原件的耐压水平又远低于导线绝缘层的耐压水平,首发故障会导致半导体原件击穿引发电源适配器内部二次故障。这时目测之下,二次故障反而成了故障的主要表现,反映为“电源适配器烧毁”。

当然,这些只是猜测、分析。若要确切的知道故障原因,帕版完全可以将损毁的电源适配器拆解,借助万用表测量,并分析判断之。

zhouke 发表于 2016-1-21 11:54:51

cqzrm 发表于 2016-1-21 11:06
前几天遇到一个改造项目,160A的开关配25的电缆100米长,树干接入商铺。电工把电缆外皮全扒掉,说好接线。 ...

有想法,有创意。

bzp4891 发表于 2016-1-21 13:12:24

本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-21 19:32 编辑

如图,在样本里找了微型断路器的C型脱扣曲线和gG熔断器的时间特性曲线,分支断路器型号DZ47-63 C25(似乎有点大,16A的可能已经就满足了),总开关DZ47LE(截图看不出额定电流等级,有可能是C32或40),楼道外电表箱内熔断器的电流等级按cqzrm推测可能是gG32或40A,现在就需要推测这个短路电流大致在什么范围时,会造成越两级切断?有可能微断的脱扣曲线与熔断器时间-电流曲线如最下图所示,选择性保证不了:

lidong 发表于 2016-1-21 15:01:17

看来熔断器真的是在短路保护上有优势
页: 1 [2]
查看完整版本: 笔记本电脑烧毁了,为何漏电开关不动作?