关于钢结构的防雷接地
本帖最后由 yangyang_pd 于 2016-1-20 20:18 编辑最近做个项目,地下室为混凝土结构,地上为钢结构(钢柱钢梁,底板为混凝土),防雷时利用钢柱做引下线,但有几个问题请教大家,谢谢!
1:钢柱到了一层怎么跟地下室柱内钢筋连接,是结构自己做法还是电气专门注明做法(如由基础引扁钢引至一层与钢柱连接又或地下室柱内钢筋在一层与钢柱可靠焊接),才能做成引下线。
2:屋面有设备机房,做等电位时,等电位箱与钢柱连接即可,还是直接一根扁钢引至基础?
以上问题除03D501-4_接地装置安装图集第17,18页,有无图集或规范可参考,谢谢! 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-1-21 09:07 编辑
1.电气得说明(地脚螺栓必须与基础钢筋连接,还得连一根钢筋到基础外)
2.直接与钢柱连接即可(这种局部等电位,没有强制要求与接地体连接,除了雷规的6.3.1) 树欲静而风不止 发表于 2016-1-21 09:01
1.电气得说明(地脚螺栓必须与基础钢筋连接,还得连一根钢筋到基础外)
2.直接与钢柱连接即可(这种局部等 ...
1:地脚螺栓必须与基础钢筋连接:是指在一层钢柱与地下室柱内钢筋用地脚螺栓连接即可,还是这个地脚螺栓另用一根扁钢直接与基础钢筋连接:2:连一根钢筋到基础外 这个具体做法是什么 yangyang_pd 发表于 2016-1-21 09:12
1:地脚螺栓必须与基础钢筋连接:是指在一层钢柱与地下室柱内钢筋用地脚螺栓连接即可,还是这个地脚螺栓 ...
地脚螺栓另用一根扁钢直接与基础钢筋连接 你看得标准图集03D501-4,我看的是03D501-3 本帖最后由 yangyang_pd 于 2016-1-21 09:54 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-1-21 09:15
地脚螺栓另用一根扁钢直接与基础钢筋连接
地脚螺栓另用一根扁钢直接与基础钢筋连接 这样做法起到什么作用? 如果钢柱在一层时让所有地下室柱内钢筋与钢柱可靠焊接是否也可行?你的做法是17页做法,我的做法是18页做法?
yangyang_pd 发表于 2016-1-21 09:26
地脚螺栓另用一根扁钢直接与基础钢筋连接 这样做法起到什么作用? 如果钢柱在一层时让所有地下室柱内钢筋 ...
因为实际上地脚螺栓与基础钢筋是不连接的
页:
[1]