小商铺应急照明供电
大于200平米住宅底商,里面的应急照明如何供电?需要单独设置应急照明箱么? 设几个带蓄电池灯具即可 就从自己的户内箱引(前提是不碰上特别较劲的图审) 树欲静而风不止 发表于 2016-1-20 09:48就从自己的户内箱引(前提是不碰上特别较劲的图审)
如果审图提出消防电源要独立,如何回复呢? hbb1122 发表于 2016-1-21 08:26
如果审图提出消防电源要独立,如何回复呢?
这没有办法,按图审意见修改 这种情况下按规范设计肯定不合理,合理的设计又不满足规范要求。主管部门是否可以再出个文,明确一下合理的做法。 按供规,蓄电池可以作为应急电源 云溪2 发表于 2016-1-21 12:37
按供规,蓄电池可以作为应急电源
主要是应急照明采用独立的配电系统不好处理。 蓄电池也是可以的嘛,如果大的商店从合理性采用单独应急照明箱。 zhouke 发表于 2016-1-21 15:38
主要是应急照明采用独立的配电系统不好处理。你说的这个要求是哪本书呢
照明规范7.2.2-1有三种方式,你按第一种就可以呀 云溪2 发表于 2016-1-21 16:33
你说的这个要求是哪本书呢
照明规范7.2.2-1有三种方式,你按第一种就可以呀
GB50016-2014-10.1.6强条。 找了半天规范,无解;但对于较小的不重要场合,各个地方有各个地方的尺度,问问老同事看看 树欲静而风不止 发表于 2016-1-21 09:03
这没有办法,按图审意见修改
就一条回路,实在是。。。有没有可以反驳的条文。 hbb1122 发表于 2016-1-22 11:17
就一条回路,实在是。。。有没有可以反驳的条文。
没有,只能找些某些专家的宣贯资料 看商铺是不是三级负荷,如果是,从商铺内配电箱专设回路即可。