备用照明可按照JGJ 48-2014第7.3.12第5执行
按这个怎么执行的?是把商场的照明单独出来一个配电箱,双电源供电;商场内其他负荷预留按三级负荷预留? laoji626 发表于 2016-1-20 10:43
按这个怎么执行的?是把商场的照明单独出来一个配电箱,双电源供电;商场内其他负荷预留按三级负荷预留?
设两台照明配电箱,各管一半(交叉) 树欲静而风不止 发表于 2016-1-20 10:53
设两台照明配电箱,各管一半(交叉)
能给解释下怎么个交叉法吗?
我认为,应急照明应分为消防应急照明和非消防应急照明。火灾时使用的应急照明应为消防应急照明,其灯具及控制方式应满足建规和火规的规定;非消防应急照明则不受上述规范约束。JGJ 48-2014第7.3.12条中的备用照明应属于非消防应急照明,其作用是突然断电后确保收银台的安全以及避免造成混乱。 yjgabc 发表于 2016-1-20 11:47
能给解释下怎么个交叉法吗?
一排排,1,3,5.。。。一台配电箱,2,4,6.。。一台配电箱 2015年9月1日起国家对消防产品实施强制性产品认证
目前通过认证的都是自带蓄电池那种灯,而且种类有限
如果此备用照明属于应急照明,那用普通照明一部分来充当备用照明显然不合适
只能把此备用照明理解为非应急照明部分,但新的问题是火灾时这部分备用照明切不切呢? lixingbao 发表于 2017-6-16 16:14
2015年9月1日起国家对消防产品实施强制性产品认证
目前通过认证的都是自带蓄电池那种灯,而且种类有限
如 ...
备用照明是在没有发生火灾,仅普通照明用电断电时才亮的灯具,不存在切非