liuiping 发表于 2016-1-17 08:02:02

钢结构建筑 需要做防雷测试点吗

钢结构建筑 需要做防雷测试点吗   如果接地电阻不够 增设人工接地极的话 怎么留连接板了?

北方郎 发表于 2016-1-17 08:45:24

要设。
在钢柱上倒焊螺栓即可。
一般基础较深的话,自然接地体都能满足要求。
钢柱上引出扁钢,引至人工接地极即可。

liuiping 发表于 2016-1-17 19:17:23

北方郎 发表于 2016-1-17 08:45
要设。
在钢柱上倒焊螺栓即可。
一般基础较深的话,自然接地体都能满足要求。


谢谢   还有个问题请教前辈基础外面都包的绝缘的防水层 是不是一般情况 接地电阻肯定就达不到要求了?必须在垫层里加扁钢了 ?

北方郎 发表于 2016-1-18 07:26:07

liuiping 发表于 2016-1-17 19:17
谢谢   还有个问题请教前辈基础外面都包的绝缘的防水层 是不是一般情况 接地电阻肯定就达不到要求了? ...

恩。