gzznele 发表于 2016-1-16 16:40:25

变压器接地电阻的检测方法

征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。

要测量的变压器

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111133H3W0.jpg

打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋准备接线

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111133I5159.jpg

按下图接线。红,黄,绿和黑,分别相差5米。此为四线法测量接地电阻

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111133JD09.jpg

打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111133P4555.jpg

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111133R3220.jpg

将绿、黑测试线钳在变压器接地引下线上

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111133SW08.jpg

接线完成,准备测试

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111133U2952.jpg

按红色POWER键开机

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111133Zb41.jpg

按R键切换接地电阻档

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111133921V0.jpg

按黄色TEST键开始测试

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111133934564.jpg

测试10秒倒计时中

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111133944101.jpg

测出接地电阻值为3.17Ω,接地正常

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-16011113395LJ.jpg

检测完成,按POWER键关键,收工

http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-16011113400W39.jpg

以上是征能ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测变压器接地电阻现场案例

北方郎 发表于 2016-1-17 08:58:01

雷雨天不要去测哈{:lol:}

云溪2 发表于 2016-1-17 16:35:50

强,赞一个,建筑的接地电阻也是这么测么

bzp4891 发表于 2016-1-17 21:45:12

也是第一次看到现场测量接地电阻的照片{:smile:}

树欲静而风不止 发表于 2016-1-18 08:56:31

实际值应该比测试得大(上面一段没测)