杆塔接地电阻检测案例
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量杆塔接地电阻值的一个实例。要测量的杆塔
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-16011113455Q23.jpg
打开征能ES3001多功能四线接地电阻仪仪表箱准备接线
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111134610U9.jpg
按下图接线,红,黄,绿和黑,相距5米。此为精密四线法测量接地电阻。
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111134626201.jpg
打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111134T6432.jpg
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111134UQ61.jpg
将绿、黑测试线钳在杆塔接地引下线上
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111134915193.jpg
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111134930H1.jpg
测试线按对应颜色与主机连接
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-1601111349425P.jpg
按红色POWER键开机
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-160111134955C5.jpg
按R键切换接地电阻档
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-16011113500N30.jpg
按黄色TEST键开始测试
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-1601111351155J.jpg
测试10秒倒计时中
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-16011113512L21.jpg
测出接地电阻值为1.69Ω,接地正常
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-1601111351391T.jpg
检测完成,按红色POWER键关键,收工
http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-1601111351511Q.jpg
以上是征能ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测杆塔接地电阻值的现场操作。