集中电源的应急照明系统
一栋公共建筑,我采用集中电源集中控制的应急照明疏散系统,在消防控制室设置集中设置一台集中电源。问题是:这样的系统是否满足消防设计要求?因为到各层的应急灯就一个回路,没有双电源呀。(就像图集14X505-1,41页的系统)
王大们是不是要求:按防火分区设消防 ATSE ?{:shutup:} 尺短寸长 发表于 2016-1-15 14:36
王大们是不是要求:按防火分区设消防 ATSE ?
主要是图审可以判违反民规13.9.12 如果违反了民规,那这个系统是否就不能采用 可怜的天朝 P 民 ! 不仅仅是民规,建规10.1.8及其条文解释也是这个意思 whitepigeon 发表于 2016-1-15 15:53
不仅仅是民规,建规10.1.8及其条文解释也是这个意思
所以这个系统根本就不敢用呀(他还放在标准图集里) 海外可以,使用耐火电缆。高层建筑有时候需要设置分配电盘(含蓄电池)。 本帖最后由 hossoniet 于 2016-1-16 09:52 编辑
EPS 本身就是电源之一,正常情况市电通过EPS直接输出,应急状态FAS系统联动EPS,在不切断输入电源的情况下,EPS内部强制启动,由EPS进行供电。通常,在这种情况下,配套的输出需要多配置一条LE(应急相线)的输出线。另外,几个大侠们提到的规范中,哪个规范有提到不能用EPS来做双路供电中的第二路电源的???
末端切换,每个防火分区一个应急照明箱,一个分区1500平+,不至于一个回路吧 云溪2 发表于 2016-1-18 10:25
末端切换,每个防火分区一个应急照明箱,一个分区1500平+,不至于一个回路吧
集中系统,一个防火分区去几个回路,看来是不行了 消防配电支线不宜穿越防火分区,支线走电井,一个分区一个回路,只进不出也符合规范 云溪2 发表于 2016-1-18 10:54
消防配电支线不宜穿越防火分区,支线走电井,一个分区一个回路,只进不出也符合规范
关键是没有末端切换,到每一防火分区就是一个回路 按规范10.1.8,末端切换只有四种,照明可以不在末端切换 云溪2 发表于 2016-1-18 11:03
按规范10.1.8,末端切换只有四种,照明可以不在末端切换
但图审可以判你不满足民规
页:
[1]
2