接地故障保护和漏电保护的叫法是根据接地系统区分的吗?
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-13 19:36 编辑如截图,接地故障的保护类别在TT系统中称为漏电保护或剩余接地故障电流保护,在TN-S系统中称为为接地故障保护(GFP),因为前者发生接地故障时电流较小,需要通过高灵敏的RCD检测;后者发生接地故障时电流近似于短路电流,甚至可以通过断路器的过电流保护兼做接地故障保护。 线路保护和电击防护的间接接触防护。 只是习惯上的叫法吧,严格意义上不论电流幅值的大小,都属于接地故障。 Tricity 发表于 2016-1-14 13:48
只是习惯上的叫法吧,严格意义上不论电流幅值的大小,都属于接地故障。
是的。