城市地下综合管廊消防

城市地下综合管廊长的有几十公里,消防电话怎么设置?如何确保信号不衰减?

东海龙王 发表于 2016-1-12 20:12:00

中国那么大,城域网是怎么实现的?

qqwanghuazhang 发表于 2016-1-13 08:06:43

在 《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015第7.5.6条,综合管廊应设置通信系统,并应符合下列规定:
1应设置固定式通信系统,电话应与监控中心连通,信号与通信网络连通.综合管廊人员出入或每个防火分区应设置通信点;不分防火分区的舱室,通信点间距不应大于100m;
2固定式电话与消专用电话合用时,应采用独立通信系统.
3   除天然气管道舱,其他舱室内宜设置用于对讲通话的无线系统覆盖。

树欲静而风不止 发表于 2016-1-13 08:43:30

对通信不是很懂,大致是通信线路模拟信号加放大器,数字信号加中继器。还是希望通信专家普及一下这方面知识。

rainmen_73 发表于 2016-1-13 11:03:18

想来总是要通过集散方式实现,增设直通式交换机