关于母线槽选型问题
柴油发电机组出线至低压配电柜使用的母线,一台计算电流894A,另一台计算电流390A,母线槽选多大的合适?计算的标准是多少?我看有的说母线的载流量应是计算电流的1.25倍? 首先应看断路器选多大,然后母线槽电流大于断路器整定值 计算电流894A的断路器设计为1250A,另一台计算电流390A的,断路器设计为630A。那母线是否也选择1250A和630A的。 断路器的整定值是多少?你这个可能是壳架电流 样本标注为额定电流 yjf992 发表于 2016-1-12 11:36样本标注为额定电流
断路器的额定电流,但其整定值可以调整 对于热磁式的断路器,其整定范围为额定电流的0.7-1倍,对于电子式脱扣器,其整定范围为0.4-1倍额定电流,如图所示热磁式的过载阈值调整: bzp4891 发表于 2016-1-12 17:26
对于热磁式的断路器,其整定范围为额定电流的0.7-1倍,对于电子式脱扣器,其整定范围为0.4-1倍额定电流,如 ...
咨询一下:现在塑壳和框架断路器配热磁式的多还是电子式的多? 可以整定的 施耐德的 样本有具体的 ABB的 没有找到 本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-13 15:52 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-1-13 08:48
咨询一下:现在塑壳和框架断路器配热磁式的多还是电子式的多?
施耐德的MT框架断路器已经全部为电子式的,无热磁式的,NSX型塑壳断路器还保留了部分TM16D-250D配电型的热磁型,其余都为电子式;GV2和GV3电动机保护断路器有热磁式脱扣器,总之目前电子式占据多数。 bzp4891 发表于 2016-1-13 09:05
施耐德的MT框架断路器已经全部为电子式的,无热磁式的,NSX型塑壳断路器还保留了部分TM16D-250D配电型的 ...
谢谢,对这方面没有研究。还问一下,电子式和电磁式价格区别?