bowland 发表于 2016-1-11 14:47:35

对jgj 48-2014一条强制性条文的疑问

商店建筑设计规范“7.3.14 对于大型和中型商店建筑的营业厅,线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型。”我想问下。。。这一强条是否同样适用于弱电和消防系统中,规范中没有明确说明。

bowland 发表于 2016-1-11 14:50:34

规范里哪怕在线缆前加句电力也好,是不是有同行听过该规范的宣贯,出来解释下多谢啦

树欲静而风不止 发表于 2016-1-11 15:53:59

弱电线路的材质也要低烟无卤

bowland 发表于 2016-1-11 16:02:00

树欲静而风不止 发表于 2016-1-11 15:53
弱电线路的材质也要低烟无卤

也就是说强电部分的配电回路,控制回路,弱电和消防线缆都要采用低烟无卤吧

bowland 发表于 2016-1-11 16:44:52

树欲静而风不止 发表于 2016-1-11 15:53
弱电线路的材质也要低烟无卤

求 低压无毒同轴电缆,控制电缆,五类线规格。。。实在查不到

岁月无情 发表于 2016-1-11 16:47:41

按照上下文这条只是说强电线缆

bowland 发表于 2016-1-11 19:18:35

岁月无情 发表于 2016-1-11 16:47
按照上下文这条只是说强电线缆

是的啊,但是不能按上下文这么理解的

bowland 发表于 2016-1-11 19:20:07

求尺总指教@尺短寸长

chipy 发表于 2016-1-11 19:48:43

RVS 有低烟无卤型号么?

东海龙王 发表于 2016-1-11 21:32:03

一般同等要求。
海外项目也如此。人员密集建筑一般要求LSOH型。

bowland 发表于 2016-1-11 21:54:44

东海龙王 发表于 2016-1-11 21:32
一般同等要求。
海外项目也如此。人员密集建筑一般要求LSOH型。

多谢龙王现在LSOH低烟无卤线缆是否在国内开始广泛使用?有没有具体的型号。我在图集上查到的常用低烟无卤的线缆与LSOH低烟无卤线缆有什么区别?

bowland 发表于 2016-1-12 09:22:28

chipy 发表于 2016-1-11 19:48
RVS 有低烟无卤型号么?

rvs查了查没有低烟无卤的,可以考虑用crv代替rvs

ethan_fan 发表于 2016-1-12 11:22:34

RVS没有 但是有RYS啊

树欲静而风不止 发表于 2016-1-12 14:16:51

低烟无卤电子线是由电子线引申出来,是符合欧盟ROHS标准下的环保要求的电子线,一般是用于弱电工程,如电子、电器设备内部连线等。目前,在生产电子线领域,国内较为出名的低烟无卤电子线品牌厂商有东莞中正电线电缆有限公司

DDou 发表于 2016-1-12 14:49:44

是强电线缆!