lidong 发表于 2016-1-10 18:58:18

断路器与隔离开关的配合问题

如果上级的出线断路器是80A,下级进线用隔离开关,那么隔离开关的选择范围是多少?可以是80~125A吗?

bzp4891 发表于 2016-1-11 11:38:40

本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-12 08:07 编辑

隔离开关的寿命的寿命包括机械寿命和电寿命两类,前者是无载操作的使用寿命,后者是带载操作的使用寿命,1~2小时的过载对电寿命的影响并不是很大,另外一个影响隔离开关寿命的因素是绝缘件,一般是B或F级别,耐受极限温度130或155℃,比接在隔离开关端子上的聚氯乙烯或交联聚乙烯电缆105℃的耐受极限温度都要高些。

bzp4891 发表于 2016-1-10 19:27:29

本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-12 08:09 编辑

lidong 发表于 2016-1-10 19:17
我看很多的设计都是至少大一级
大一级缘由是??
从产品制造标准GB14048.1和GB14.48.3中温升的角度考虑的,80A的隔离开关按标准制造的话就已经满足了温升要求,它的作用就检修形成隔离断口,或者切断负荷电流(有灭弧罩),没有其他的附加功能了,隔离开关没有过载和短路保护。

bzp4891 发表于 2016-1-10 19:07:56

本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-10 19:29 编辑

这里进线端的隔离开关的作用是检修时形成明显的隔离端口,隔离断口之间有灭弧罩但是不带任何保护,而断路器的作用是过电流保护(过载和短路保护),既然断路器选择80A的,那隔离开关自然就是80A的了,从元器件制造商的角度来讲他们都要在80A的额定电流下,满足GB14048.1和GB14.48.3所要求的温升要求。

lidong 发表于 2016-1-10 19:12:49

是不是可以用100A更保险

lidong 发表于 2016-1-10 19:17:40

我看很多的设计都是至少大一级

lidong 发表于 2016-1-10 19:22:08

如果下级进线开关是隔离熔断器组呢

lidong 发表于 2016-1-10 19:42:55

我说的是在断路器之后的隔离开关

lidong 发表于 2016-1-10 19:44:52

如果把它看成是导线,那导线的载流量是应该大于断路器整定电流的

bzp4891 发表于 2016-1-10 19:48:20

这里也是一样的

lidong 发表于 2016-1-10 19:52:35

你真是不厌其烦呀!

树欲静而风不止 发表于 2016-1-11 08:55:39

我们这边做的隔离开关通常都大一到二个级别

树欲静而风不止 发表于 2016-1-11 09:37:03

bzp4891 发表于 2016-1-10 19:27
大一级缘由是??
从产品制造标准GB14048.1和GB14.48.3中温升的角度考虑的,80A的隔离开关按标准制造的 ...

隔离开关没有过载及短路保护能力,线路过载应由开关动作。但如果都是80A,到80A后,开关一般不动作或1到2小时才动作,此时,将降低隔离开关的寿命

lidong 发表于 2016-1-11 10:59:42

很有道理,所以说每个设计师设计出来的都会有区别

bzp4891 发表于 2016-1-11 11:48:26

从开关与隔离开关的定义来看,已经要求在正常情况(包括过载)时承载、接通、分断电流,而考核隔离开关满足短路情况下的使用性能,用短时耐受电流和短路接通能力来表征。