liuiping 发表于 2016-1-10 07:32:08

敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3

住宅建筑电气设计规范 中第7.2.1 住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.Omm。 7.2.3 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3,敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1/2。线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于15mm;消防设备线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于30mm。   这个 其他建筑物不是也应该遵守这个吗   但是没有找到依据啊哪位前辈 给个依据了

liuiping 发表于 2016-1-11 07:09:35

自己顶一下

树欲静而风不止 发表于 2016-1-11 08:43:50

除此之外,我只在电气的技术措施2009年中看到过

zhouke 发表于 2016-1-11 11:08:38

建规里有“消防设备线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于30mm。”的规定。

施工验收里有“线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于15mm”的规定。

liuiping 发表于 2016-1-11 16:53:28

敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3,敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1/2。   这个 应该是有 出处了啊   记得以前老有人说这个

bzainr 发表于 2016-1-11 22:26:31

个人感觉楼板除去上下层钢筋,也就1/3多一些了厚度了,若超过,钢筋空隙就会大,容易裂缝,要是塑料管也会被压扁,不超为好

nicebin 发表于 2016-1-12 08:21:01

见《民规》第8.1.6条:敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3。

liuiping 发表于 2016-1-13 08:46:35

敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1/2。这条应该是 没有出处了   上次出装饰图这个就没考虑到啊   管线交叉的时候应该达到多少了 ?
页: [1]
查看完整版本: 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3