单相接地故障电流会大于三相短路电流吗?

就低压系统而言,单相接地故障电流会大于或者等于三相短路电流吗?

LXQ3 发表于 2016-1-10 13:54:13

不会吧。{:smile:}

warrior0318 发表于 2016-1-10 15:53:08

应该有大于三相短路电流的情况,记得一个视频教程里说过。

bzp4891 发表于 2016-1-10 15:54:56

本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-10 16:07 编辑

会的哦,如图,当单相接地故障点靠近变压器中性点的时候

bzp4891 发表于 2016-1-10 16:18:56

可能这是一个小概率事件,假如要考虑上述的这种靠近电源侧的单相接地故障短路,那么:
1.接地故障电流的检测是不是要采用“低电流返回”的检测方式?
2.变压器中性点与主PE排的这段“连接”最小截面积需要按“接地故障电流”来校验,而不应该采用如下图所示的黄绿线;

帕特里克 发表于 2016-1-12 18:59:27

应该是小于或者等于三相短路电流。
原因很简单,就是线路阻抗。
三相短路,阻抗很小。但是单相对地的故障电流,与PE线有关,与相线有关。而PE线的线路阻抗当然大于相线。
利用非对称分析法,我们知道单相对N的短路电流,在电源侧等于三相短路电流,在线路侧等于0.5倍三相短路电流。
单相接地故障在TN系统中被放大为接近单相对N的短路电流。由此可知,单相接地故障电流一定是小于或者等于三相短路电流。