治学以诚 发表于 2016-3-11 17:12:56

治学以诚 发表于 2016-3-11 17:14:44

治学以诚 发表于 2016-3-11 17:27:32

bzp4891 发表于 2016-3-11 19:50:55

本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-12 11:56 编辑

治学以诚 发表于 2016-3-11 16:02
用1s来选择短时耐受电流。
短路情况下,
1、4000A的ASCO开关可以允许损坏。虽然,4000A的ASCO开关很贵。
...

自动转换开关的标准是GB14048.11/IEC60947-6-1,对于额定电流大于400安培的PC级自动转换开关,其额定短时耐受电流的时间为3个周波,即只要60毫秒就满足标准要求,但PC级还有一个重要参数叫额定限制短路电流,考核的就是不带过电流保护的PC级转换开关与断路器或熔断器在短路情况下的配合情况,即在熔断器或断路器分断短路电流期间,转换开关不允许损坏。

bzp4891 发表于 2016-3-12 14:32:54

治学以诚 发表于 2016-3-11 16:02
用1s来选择短时耐受电流。
短路情况下,
1、4000A的ASCO开关可以允许损坏。虽然,4000A的ASCO开关很贵。
...

都不允许损坏的,除非开关柜参数和转换开关及转换开关保护元器件选型错误,除了要关心短时耐受和峰值耐受电流,还要关心一下额定限制短路电流

治学以诚 发表于 2016-3-13 09:25:54

bzp4891 发表于 2016-3-13 11:42:19

作为低压柜的设计制造商,首先要保证即使在“主保护”阶段,各元器件都要正常工作,这些保证都是通过温升、短时耐受、峰值耐受、额定限制短路电流等型式试验保证,而不寄希望在“后备保护”阶段,因为上述参数是低压柜的基本参数。如果去参加招标设计会,我想作为成套供应商,第一个想知道的参数除了柜型,接下来就是系统参数了,只有这样才能提供合格的低压成套产品。

anyexingzun 发表于 2016-8-31 12:08:57

谢谢楼主分享

anyexingzun 发表于 2016-8-31 12:55:49

谢谢楼主分享

zailushang73 发表于 2016-9-29 15:58:56

谢谢楼主分享

emilyapple001 发表于 2016-11-22 19:39:59

我们单位标书上面会有写的
短时耐受电流为50kA,MCCB

bzp4891 发表于 2016-11-22 21:05:03

本帖最后由 bzp4891 于 2016-11-22 21:17 编辑

emilyapple001 发表于 2016-11-22 19:39
我们单位标书上面会有写的
短时耐受电流为50kA,MCCB
大多数MCCB属于A类断路器,即没有短时耐受电流参数,他们的主要功能是快速切断负载侧故障;只有B类断路器(如ACB)才有短时耐受电流这一参数,为的是与下游的断路器(如MCCB)实现选择性配合。
附件为GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器 中关于使用类别的定义:

下图中塑壳断路器上的cat.A就是指A类断路器

PINGXM 发表于 2016-11-28 10:54:30

同意楼上观点,主题中所谈到的Icw/3s,首先对于A类断路器(限流型断路器,如MCCB)没有实际意义。

1)目前没有专门用于对Icw/tcw 的硬性标准规范.就现在而言,Icu/Icm的技术门槛已经可满足安全的设计需求了.
2)短时耐受电流为3秒,是一个很高的要求,写入该条技术规范的设计师,必然会选择高分断型的断路器..但是从操作角度而言,高分断以为这这个配电网络一旦在遇到故障时,所产生的能量也是强大的。在如此强大的能量之下,为何还必须要求耐受3秒? 因此设计师完全可以要求Icw/tcw 在0.5秒和1秒,或者更高的Icw,这都是等效的。
3)如之前所说,Icw/tcw 仅适用于框架断路器,不适用塑壳断路器。
4)目前国内外主流的供应商,大都能满足上述tcw=3s的要求(比如:西门子3WL,ABB Emax,施耐德MT)
5)简单的计算:
IpK = Icm = 220 kA  Icu = 100 kA
IpK = Icm = 110 kA  Icu = 50 kA
(IEC 60947 Icu ≥ 50 kA  Icm / Icu = 2,2)

bzp4891 发表于 2016-11-29 18:14:18

1.对于低压断路器,根据GB14048.2(IEC60947.2)低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器 要求,其Icw的时间一般为0.05-1s,如图所示:

2.对于3.6-40.5kV的中压断路器,根据GB1984 高压断路器 标准,其短时耐受电流的时间一般为3s或者4s,如图所示:

所以对于1000v以下的低压断路器,B类断路器的Icw承受时间很少有3s,一般为1s,但对于中压断路器这个时间适用。

conanzergen 发表于 2016-12-1 16:09:48

帕特里克 发表于 2016-3-11 14:28
其实,即使某设计中未提及短时耐受电流,但这个值也是隐含着的,只不过我们没注意而已。
举一个例子,某低 ...

按照1s来选择开关柜,需要将0.6s的Icw换算成1s的然后选择合适的开关柜。
页: 1 [2]
查看完整版本: 设计院图纸会对配电柜的Icw提出要求吗