你们做的低压主配电柜分隔形式几何?
08年左右,做中东的项目,人家MDB分隔做到FORM 4, TYPE 4.
2015年,中东的要求到了FORM 4B, TYPE 7.
大家的情形怎么样?
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-7 11:45 编辑
form形式要求真高啊,以OKKEN低压柜为例,最高可做到form4b,根据GB7251.2和IEC61439.2 定义form4b是指:母线与所有功能单元隔离+所有功能单元隔离+与功能单元相关的外接导体端子与功能单元隔离+外接导体与母线隔离
type 7对共用电缆小室的设备来说,估计很难做到 Load center : type 3B
Motor control center : type 4B qsy 发表于 2016-1-7 15:15
Load center : type 3B
Motor control center : type 4B
个人理解,LC适合做成form4,而MCC适合做成form3。LC通常一个柜体出一回或两回,端子之间的分隔比较容易。而MCC通常多个回路共用电缆室,端子之间的分隔不容易做,更不用说隔成type 7那种样式的了。 本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-7 18:29 编辑
MCCC的form4b,各回路出线电缆都封闭在一个盒子内,如图; Form2b,3b,4b 如图可能清晰些,比GB7251.1和IEC61439.1更贴近低压柜的设计,方便理解:
一般也就做到3B的吧,我试驾看到2b的也很多 嘿嘿嘿嘿 发表于 2016-1-8 06:22
一般也就做到3B的吧,我试驾看到2b的也很多
我看曼谷一个项目也是做到3B,中东地区7,8年前都是FORM 4了。