请教各位:3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
这个怎么算?民规不带这么糊弄人的,一句话完事
规范吗,又不是设计手册,可以理解。具体的可以看看工厂配电手册。 规范没必要把换算公式也放上面吧 天道酬勤1 发表于 2016-1-6 16:05
规范没必要把换算公式也放上面吧
但是度娘和身边的人没一个有个说得过去的做法 计算方法是基本知识 看来你们都没有认真翻书后再来回答 limmzhu 发表于 2016-1-8 14:34
看来你们都没有认真翻书后再来回答
这条规定,当年就批过的。{:titter:}
还是去看《工业与民用配电设计手册》(第三版)P13的算法吧。
再说了,“当多台单相设备……15%时”“可不换算”的情况,岂能像08版《民规》如此这般的写法:“……应全部按三相对称负荷计算。” 尺短寸长 发表于 2016-1-8 15:23
这条规定,当年就批过的。
还是去看《工业与民用配电设计手册》(第三版)P13的算法吧。
尺总,我指不是这个,配三和计算实例都有公式说明都一样。现有指的是假如有一个电表箱,出10个10kW的回路,那么这个三相平衡怎么算,个人觉得直接按120kW计算就行,老总非得算15%的平衡度,无法理解 limmzhu 发表于 2016-1-8 18:14
尺总,我指不是这个,配三和计算实例都有公式说明都一样。现有指的是假如有一个电表箱,出10个10kW的回路 ...
10个10kW,全部是单相,“老总非得算15%的平衡度”,算啥意思?
装接负荷:∑Pe=10×10=100(kW)
最大相负荷:∑Pph.max=4×10=40(kW)
计算等效三相负荷:Pd=3×(4×10)=120(kW)
是不是这个算法?
你们老总想干嘛?
去看工业与民用配电设计手册 尺短寸长 发表于 2016-1-11 10:29
10个10kW,全部是单相,“老总非得算15%的平衡度”,算啥意思?
装接负荷:∑Pe=10×10=100(kW)
我也一直是尺总这个算法,老总非得整出个15%,不懂,特来求教。小的明白了,不纠结此问题,感谢各位大佬 你们老总是不是想按 90KW来算,10/90=11%,小于15%,不计入计算