liuiping 发表于 2016-1-6 06:49:54

照明回路的谐波含量

照明回路 都采用T8840灯管 不知道谐波含量是多少了有没有可能超过33%       装修图中 经常有很多小筒灯和led灯这种有没有可能超过了 ?

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 08:44:12

如果大量使用LED灯,其谐波含量超的可能性很大(大于荧光灯的),下面是荧光灯的

liuiping 发表于 2016-1-6 10:12:13

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 08:44
如果大量使用LED灯,其谐波含量超的可能性很大(大于荧光灯的),下面是荧光灯的

要按这个表的话就不用考虑中心线的问题了应该是没有超过的

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 10:43:12

liuiping 发表于 2016-1-6 10:12
要按这个表的话就不用考虑中心线的问题了应该是没有超过的

加上LED灯的,就难说了,可以测测看

liuiping 发表于 2016-1-6 10:47:44

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 10:43
加上LED灯的,就难说了,可以测测看

装饰专业 给提过吊顶平面图 咱们就直接画了也没法去测啊

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 10:52:25

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-1-6 10:53 编辑

liuiping 发表于 2016-1-6 10:47
装饰专业 给提过吊顶平面图 咱们就直接画了也没法去测啊

中性线截面与相线一致,电缆截面适当放点余量就行了。变电所里测量多了加滤波装置。

bzainr 发表于 2016-1-11 22:54:03

装修中使用太多的小功率灯具,太不节能了

DIANQISJ 发表于 2016-1-15 21:11:54

荧光管灯选择28W以上

hossoniet 发表于 2016-1-16 20:08:09

现在国内的很多品牌荧光灯具(主要是镇流器部分引起的),包括LED灯具(驱动部分),或许是因为市场竞争的关系,降低成本的因素,结果导致的电流谐波,总谐波和奇次谐波过大。这些东西在电能质量测试仪上很容易检测出来。

北方郎 发表于 2016-1-17 08:55:35

有可能。
引入照明配电箱的中性线不应小于相线。

liuiping 发表于 2016-1-17 19:18:58

北方郎 发表于 2016-1-17 08:55
有可能。
引入照明配电箱的中性线不应小于相线。

是怕 一个主要是照明的箱子进线 超过33%N线不够了啊不知道这种可能性大不 ?

北方郎 发表于 2016-1-18 07:26:29

liuiping 发表于 2016-1-17 19:18
是怕 一个主要是照明的箱子进线 超过33%N线不够了啊不知道这种可能性大不 ?

大。