liuiping 发表于 2016-1-5 20:07:57

太阳能热水器电伴热的问题

多层住宅的 太阳能热水器冬季电伴热各位前辈是怎么设计的了

liuiping 发表于 2016-1-6 06:59:14

一直 都是这样做的 也不知道对不对?各位前辈给看看

尺短寸长 发表于 2016-1-6 08:24:22

采用 BV-3×2.5mm2 属于不妥,采用电缆为宜;
采用 JDG20 属于违规,应采用壁厚不小于 2mm 的热镀锌焊接钢管。

尺短寸长 发表于 2016-1-6 08:42:14

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 08:46:57

太阳能辅热,功率较大,应采用从户内配电箱给专用回路,配漏电开关并穿钢管保护(雷规)

liuiping 发表于 2016-1-6 09:20:02

尺短寸长 发表于 2016-1-6 08:24
采用 BV-3×2.5mm2 属于不妥,采用电缆为宜;
采用 JDG20 属于违规,应采用壁厚不小于 2mm 的热镀锌焊接钢 ...

尺总这个是不是应该采用2根了不宜用PE线了

liuiping 发表于 2016-1-6 09:21:11

尺短寸长 发表于 2016-1-6 08:42


谢谢尺总才找到jdg是专门用于室内的啊

liuiping 发表于 2016-1-6 09:22:22

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 08:46
太阳能辅热,功率较大,应采用从户内配电箱给专用回路,配漏电开关并穿钢管保护(雷规)

恩是电伴热给管道 防冻的

yis359574718 发表于 2016-1-6 09:25:23

尺短寸长 发表于 2016-1-6 08:24
采用 BV-3×2.5mm2 属于不妥,采用电缆为宜;
采用 JDG20 属于违规,应采用壁厚不小于 2mm 的热镀锌焊接钢 ...

尺总,低规上不是1.5mm么

liuiping 发表于 2016-1-6 10:17:08

尺总 pe线有没有可能 从屋顶引入高电压了   

liuiping 发表于 2016-1-6 11:20:40

liuiping 发表于 2016-1-6 10:17
尺总 pe线有没有可能 从屋顶引入高电压了

尺总是不是应该 用2*2.5了因为pe线和屋顶的太阳能金属外壳什么的连接了   如果不设pe线就没事了 ?

liuiping 发表于 2016-1-6 11:24:13

尺总是不是应该 用2*2.5了因为pe线和屋顶的太阳能金属外壳什么的连接了   如果不设pe线就没事了 ?

yis359574718 发表于 2016-1-6 12:45:31

看错了,是2mm,干燥场所是1.5mm,感谢尺总

liuiping 发表于 2016-1-6 15:30:45

规范只说了暗敷干燥 1.5明敷潮湿 符合那两个规范    但是也没说明敷干燥是多少啊

liuiping 发表于 2016-1-6 15:31:58

尺总不设pe违反什么强条了啊