tsml 发表于 2016-1-5 18:36:44

密闭桥架电缆发热降容系数?

密闭桥架电缆发热降容系数一般特别小,在20根时能达到0.38,请问:
1、请问这是指单层敷设,还是指多层叠在一起敷设情况,有什么规范说明吗?
2、有的设计院多层叠在一起时统一选0.7的系数,这样可行吗?
谢谢!

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 08:48:56

单层和多层叠放,其降容系数是不同的

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 08:50:00

你说的0.38,是多层叠放,单层不会

尺短寸长 发表于 2016-1-6 10:39:40

注意这个:


还有这个:


IEC 标准,偶尔也会耍耍太极。{:dizzy:}

tsml 发表于 2016-1-8 10:43:52

那你们单层、多层放时按多少系数考虑呀?

zz_1973 发表于 2016-1-8 11:16:06

tsml 发表于 2016-1-8 10:43
那你们单层、多层放时按多少系数考虑呀?

得看你用什么桥架,准备单层敷设还是多层敷设。
然后就可以查04DX101-1 表6-22