零度左耳 发表于 2016-1-5 11:57:57

柴油发电机短路电流

1.   以下表中625KVA发电机为例,选取其最小的短路电流值进行灵敏度校验。短路后0.01s的非周期分量iG=6.62kA,iM=0.79kA,故总的非周期分量为iG+iM=7.41kA,此为柴油发电机配电柜处的三相短路电流中的最小值。2.   是否可以按照《配三手册》的162页的公式(4-54)I”=230/阻抗,来反推得到柴油发电机的大概阻抗呢?即发电机阻抗=230/7.41=31.03,然后计算出50截面的电缆330米处的三相短路电流i1=230/31.03+118.73=1.54kA,(118.73为线路阻抗),知道了末端的三相短路电流,所以单相短路电流为1.54/3=0.51 kA3.   这样的估算方法对不对呀,还是异想天开啦?看了书上的公式太复杂了,头都大了,如果大致方向是对的,那么能有多大的误差呢?因为论文里还有一段等效的前提。见截图

东海龙王 发表于 2016-1-5 15:25:59

(ABB)低压配电电气设计安装手册(原书4版2008)



零度左耳 发表于 2016-1-5 16:26:10

东海龙王 发表于 2016-1-5 15:25
(ABB)低压配电电气设计安装手册(原书4版2008)

龙王这是第几章节我怎么没找到啊?{:smile:}

零度左耳 发表于 2016-1-5 16:52:11

谢谢尺总我在短路电流那里找了半天 哈哈 我下载的电子版 没有页次很模糊

零度左耳 发表于 2016-1-5 17:10:37

以625kva为例,其额定电流为Irg=625/1.732/0.38=949.6 A,那么次暂态电抗该取多大呢?这个短路电流算出的结果是发电机出口处的三相短路电流对吧?然后再根据线路长度求出末端短路点处的三相短路电流,再求出单相短路电流。即使求出单相短路电流那也是最大值啊,要是检验灵敏度的话,不是需要最小的短路电流值么?{:4_98:}

零度左耳 发表于 2016-1-7 08:19:40

{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}

零度左耳 发表于 2016-1-7 18:07:37

{:mad:}{:mad:}{:mad:}{:mad:}

老康阁楼 发表于 2016-1-7 23:06:15

你这估算太复杂

老康阁楼 发表于 2016-1-7 23:32:36

变压器1000kVA,U=6%,额定电流:In=1000/1.732/400=1444,短路电流Ik=1000/1.732/400/0.06=24kA;
发电机1000kVA,Xd=30%,额定电流:In=1000/1.732/400=1444,短路电流Ik=1000/1.732/400/0.3=4.8kA

零度左耳 发表于 2016-1-8 09:52:00

老康阁楼 发表于 2016-1-7 23:32
变压器1000kVA,U=6%,额定电流:In=1000/1.732/400=1444,短路电流Ik=1000/1.732/400/0.06=24kA;
发电机10 ...

谢谢您的指点{:smile:},想问下发电机的直轴电抗Xd在哪里可以查到一个通用参数啊?有无这样的样本呢?我的这个工程发电机选的是625KVA(500kw)的发电机,那么次发电的Xd该是多少呢?
按照上面的方法算出发电机短路电流后,能否再按照供电线路的长度推算出末端短路点的三相短路电流呢?然后再求出单相的短路电流,以此用它来验算灵敏度呢?还望前辈指点^^

零度左耳 发表于 2016-1-8 10:32:12

整理下东海龙王和老康阁楼二位前辈提供的发电短路电流的计算公式见下图,公式1中的分母是超瞬态电抗,而公式2中的分母是电枢电抗,所以龙王提供的公式算出的是最大值对不?

在网上搜到了一个1000kvA发电机的参数,按照龙王提供的公式来计算,发电机额定电流为1443A,超瞬态电抗为0.082,所以最大短路电流为17.6kA(与阁楼算的电流差的很大呀),接近短路0.01s后的短路周期分量值。这么带入的数值对吗?这里的超瞬态电抗0.082是除完100的还是没除100的呢,这里百分号(%)总弄不明白{:dizzy:}

发电机出口处短路电流计算完毕后,再根据线路长度求出末端的三相短路电流,然后三相的除以3得出单相的,以此来校验灵敏度,此方法是否正确?{:lol:}

零度左耳 发表于 2016-1-9 10:50:16

零度左耳 发表于 2016-1-8 10:32
整理下东海龙王和老康阁楼二位前辈提供的发电短路电流的计算公式见下图,公式1中的分母是超瞬态电抗,而公 ...

该怎么理解和计算啊..................................

零度左耳 发表于 2016-1-9 10:53:43

零度左耳 发表于 2016-1-8 10:32
整理下东海龙王和老康阁楼二位前辈提供的发电短路电流的计算公式见下图,公式1中的分母是超瞬态电抗,而公 ...

麻烦请尺总看一下{:smile:}该怎么计算呢?我的最终目的就是想求出末端短路电流,然后验证灵敏度。

conanzergen 发表于 2016-8-16 16:25:25

零度左耳 发表于 2016-1-8 10:32
整理下东海龙王和老康阁楼二位前辈提供的发电短路电流的计算公式见下图,公式1中的分母是超瞬态电抗,而公 ...

你这个发电机的电气参数是从哪里弄到的?

零度左耳 发表于 2016-8-16 18:53:55

conanzergen 发表于 2016-8-16 16:25
你这个发电机的电气参数是从哪里弄到的?

不记得了可能是网上找的
页: [1]
查看完整版本: 柴油发电机短路电流