liuiping 发表于 2016-1-5 07:58:28

什么是不可能过载的回路

本人理解 没有什么是不可能过载的任意一个回路里 随便在接入一些设备 不就过载了啊   请教各位老大

东海龙王 发表于 2016-1-5 08:20:42

严格的讲,你不能任意的在任意一个回路接入一个任意的设备。
其次,你只是提到用电回路。其实,有许多不会过载的例子。

树欲静而风不止 发表于 2016-1-5 08:36:18

楼主看到哪里有不可能过载的回路?

尺短寸长 发表于 2016-1-5 09:17:11

树欲静而风不止 发表于 2016-1-5 08:36
楼主看到哪里有不可能过载的回路?






欲知“哪里有不可能过载的回路”,请看《建筑物电气装置600问》之11.20之问答。

rainmen_73 发表于 2016-1-5 10:20:39

实际工程中,应急照明回路就是一个很好的例子吧

zhouke 发表于 2016-1-5 12:17:10

不可能过载是指电源的内阻很大,其最大输出电流小于线路的允许载流量。譬如:用2.5平方毫米的铜线将一节5号电池的正负极接通,导线不会烧坏,这就是不可能过载的线路。

liuiping 发表于 2016-1-5 19:58:54

谢谢各位前辈   看了《建筑物电气装置600问》之11.20   感觉从本质上说 就应该只有一种情况 就是zhouke前辈说的这种情况了   电源自身限制没有足够的能量来过载   别的如果 有管理上的疏忽或者其他不知情的认为操作 都有可能引起的       不知道说的对不对

liuiping 发表于 2016-1-5 20:01:56

照明回路能不能过载了   ?

qsy 发表于 2016-1-12 15:55:10

电源能力不够(负载短路)、过载即被切除(负载开路)的回路 应该都算吧。

贾行家 发表于 2016-1-13 08:27:58

对于我专业设计人员最喜欢搞的配合,上级出线63A开关——干线——末端箱总进线40A开关,这段干线就算不可能过载的线路了,哈哈。

liuiping 发表于 2016-1-13 08:51:34

这段线路不是本质上不过载 而是过载的时候被切断了 没有实际意义啊后面的设备还是不行啊

D800-1~8 发表于 2016-1-20 15:26:53

【名词解释】

不可能过载的回路————设备额定电流 达到 导体载流量 75%及以下,就是不可能过载。