关于高度大于60米以上防侧击的问题
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.9条第2款和第4.4.8条第2款,对于二类(三类)防雷建筑物,当建筑物高于60m时,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
1.在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。
2.在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
建筑高度大于60米的防侧,击图纸上应该怎么表示?在各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体作接闪器暗敷可以吗?实际施工中难度大不大?
设计说明里写上这一句就行了。实际施工中一般就是占高度20%并超过60m的门窗做防侧击雷。软铜线一头接铝合金门窗,另一头接和钢筋网焊接的圆钢。 接闪器暗敷可以吗?
高层暗敷应避免 建筑外部的金属物,做好防雷等电位连接。
竖向每隔20m敷设均压带。
以上是大部分工程的通用做法,国内外均如此。
当然,我也见过一份图纸,就一份,还真在外墙水平设置短针。 2010版防雷规范一面世,记得是有人发帖说某审图机构要求防侧向雷击必须明装接闪器。
设计人员问:如何设计?{:dizzy:}
审图人员答:像屋顶打接闪网格明敷一样,建筑物防侧向雷击的墙面上,也一样这么做。{:titter:} 东海龙王 发表于 2016-1-5 09:56
建筑外部的金属物,做好防雷等电位连接。
竖向每隔20m敷设均压带。
以上是大部分工程的通用做法,国内外 ...
请教一下,每隔20m敷设均压带的依据是什么? rainmen_73
不是明装,如何考虑侧击雷接闪后高位掉落伤人问题。如3楼所提。发表于 2 分钟前
规范已经有明确规定,不用我等忧天。
可以看看图审办的解释答疑 尺短寸长 发表于 2016-1-5 10:31
rainmen_73
不是明装,如何考虑侧击雷接闪后高位掉落伤人问题。如3楼所提。发表于 2 分钟前
请问规范哪条明确了,我所在地的防雷所要求屋面接闪网(包括用于减少接闪网格大小)都要明敷 东海龙王 发表于 2016-1-5 09:56
建筑外部的金属物,做好防雷等电位连接。
竖向每隔20m敷设均压带。
以上是大部分工程的通用做法,国内外 ...
竖向每隔三层做均压环吧? 尺短寸长 发表于 2016-1-5 10:03
2010版防雷规范一面世,记得是有人发帖说某审图机构要求防侧向雷击必须明装接闪器。
设计人员问:如何设 ...
假如60米以上各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,在滚球半径保护范围内,还需要做防侧击雷吗? shitor 发表于 2016-1-5 21:16
请问规范哪条明确了,我所在地的防雷所要求屋面接闪网(包括用于减少接闪网格大小)都要明敷
看8#楼。 shitor 发表于 2016-1-5 21:19
假如60米以上各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,在滚球半径保护范围内,还需要做防侧 ...
不需要的话,那不和下面1,2条不自相矛盾吗??第一条仅仅是直击雷的保护措施,第二条才是防侧击雷的防护措施??高度大于60米 的建筑应同时满足1,2条规定。4.3.9 高度超过45m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定。。。。 shitor 发表于 2016-1-5 22:19
不需要的话,那不和下面1,2条不自相矛盾吗??第一条仅仅是直击雷的保护措施,第二条才是防侧击雷的防护 ...
你已经加了前提条件:假如60米以上各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,在滚球半径保护范围内,还需要做防侧击雷吗? shitor 先生,如果是孤立高耸的建筑物,高度超过60m后,又无其他额外的条件,其超过60m的部分(60米以上各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体)一般不太可能处于“在滚球半径保护范围内”的吧?
页:
[1]
2