啥是低毒电缆?
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条:“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆” 《阻燃和耐火电线电缆通则》(GB/T 19666-2005)5.5 “低毒特性要求(在考虑中)”。 本帖最后由 北方郎 于 2016-1-4 11:42 编辑2015年9月1日实施的《电缆及光缆燃烧性能分级》(GB 31247-2014) 本帖最后由 北方郎 于 2016-1-4 11:43 编辑
《材料产烟毒性危险分级》(GB/T 20285-2006 ) 综上所述,“低毒”至少应满足GB 31247-2014 t1级,达到准安全级ZA3 尺短寸长 发表于 2016-1-4 11:47
尺总,截图摘自何处?
GA/T 506-2004《火灾烟气毒性危险评价方法—动物试验方法》《材料产烟毒性危险分级》(GB/T 20285-2006 )两本规范试验装置相同。
是否可以认为无卤低烟等同于低毒?