liuiping 发表于 2015-12-31 07:34:28

二层小办公楼 楼梯间休息平台 用设疏散指示吗?

一个两层的小办公楼楼梯间的休息平台用设疏散指示吗?用不用为了达到5lx的照度在增设一个双头灯了 ?

树欲静而风不止 发表于 2015-12-31 08:35:44

用疏散指示,增设一个双头灯

尺短寸长 发表于 2015-12-31 09:00:48

1、按建筑设计防火规范,不要说两层,即便是二十层的办公大楼,其楼梯间的休息平台也可不设疏散指示。不过,人家审图啊、监理啊……拿《民规》跟你理论,你铁定死翘翘。

2、如果上部(疏散走道处)的消防应急照明灯能保证楼梯间的休息平台达到5lx的地面水平照度,楼梯间的休息平台可以不设消防应急照明灯。
增设一个双头灯,省得麻烦!

云溪2 发表于 2015-12-31 09:06:23

建规10.3.5:公共建筑应设灯光疏散指示;
10.3.1:4公共建筑内的疏散走道应设置疏散照明;
总结:都要设置,没办法{:sweat:},

云溪2 发表于 2015-12-31 09:09:31

疏散指示应设置在疏散走道及其转角处,休息平台如果按转角理解的话,,,,,

尺短寸长 发表于 2015-12-31 09:12:26

13J811-1(2015年修改版)《建筑设计防火规范》图示




树欲静而风不止 发表于 2015-12-31 09:15:28

楼梯间增设双头灯,如果没有
图审:照度不够
回答:够了
图审:拿计算书来
回答:{:funk:}

DDou 发表于 2015-12-31 09:21:15

真的很纠结啊!

尺短寸长 发表于 2015-12-31 09:23:38






尺短寸长 发表于 2015-12-31 09:31:16

尺短寸长 发表于 2015-12-31 09:38:30

山水2012 发表于 2015-12-31 09:43:22

尺总理论解释很丰满,可现实骨感!实际中还是设置的多

云溪2 发表于 2015-12-31 10:01:05

外转角不大于1m,因为在视觉以外;
内转角按常规做,在视觉尽头转角处做一个。

yis359574718 发表于 2015-12-31 10:02:17

云溪2 发表于 2015-12-31 09:09
疏散指示应设置在疏散走道及其转角处,休息平台如果按转角理解的话,,,,,

我觉得这个转角是最坑的。

不代表 发表于 2015-12-31 10:46:06

呵呵。。。。。。