IEC对于成排布置的低压室疏散出口有规定吗?
来自网友:问个问题,
GB50054-2011中4.2.2成排布置的配电屏,其长度超过6m 时,屏后的通道应设2个出口,并宜布置在通道的两端;当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。
也就是说低压柜长度不能超过15m,超过15m必须增加出口。IEC上有没有这样的规定?
东海龙王 发表于 2015-12-30 14:16
哪本规范?
IEC 60364-7-729 IEC的规定是如果超过10米,通道应有两个出口。如果超过20米,通道应有两个带门的出口。跟国标不太一样。 Tricity 发表于 2015-12-30 09:13
IEC的规定是如果超过10米,通道应有两个出口。如果超过20米,通道应有两个带门的出口。跟国标不太一样。
哪本规范? Tricity 发表于 2015-12-30 10:26
IEC 60364-7-729
我去,我有,但是我国没有转化。
刚才有点记错了。。
IEC要求通道长度超过10m时,通道两端应设出口。当封闭受限区域长度超过20m时,在区域两端应设门。
IEC没有要求通道超过15m时其间应增加出口。 Tricity 发表于 2015-12-30 10:48
刚才有点记错了。。
IEC要求通道长度超过10m时,通道两端应设出口。当封闭受限区域长度超过20m时,在区 ...
这个示意图好,不仅仅是通道,对房间门的设置也要规定,不能随意设在同一侧满足设两个门,实质上又不利于疏散