老诚,你怎么看?
老诚,你怎么看?GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》
GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
有人撰文啧啧称道GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》10.1.1、10.1.2条,老诚,你怎么看?
尺总这是要挑逗老城啊 有人撰文啧啧称道GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》10.1.1、10.1.2条
这两条有何值得称道? 治学以诚 发表于 2015-12-29 15:10
98是正确的表述。2013是胡扯。估计是喝高了。乱写一通。
{:lol:} 治学以诚 发表于 2015-12-29 15:12
GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》
9.01
9.02
至今仍然正确,在将来的5-10年内,也应当正确无误。
2012全是胡扯。这些BD...
老诚没其他问题,要说毛病,就是粗糙。
不适格?
不适任?
人家上级主管部门可不这么认为的哦。{:sweat:}
人家正儿八经曰:看问题的角度不同。{:dizzy:} GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
条文说明
东方高级东东都是 写意不写实 不要过于在意细节{:huffy:} 嗯。
培训老师多次教导:消防理念很重要很重要,不要去关注设计细节问题 @#¥%&*~ 我想起了一个条文 3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。
呵呵 尺短寸长 发表于 2015-12-29 15:38
GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
此条是否违反《低压配电规范》6.1.1 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。
以前我所有的消防回路都会加一句“消防配电回路断路器只设电磁脱扣器”,结果被审图的提出我违反了6.1.1 10.1.4的条文解释太搞笑了,按照规范组的理念 消防回路设什么保护 直接一根电缆拉过去好了