东海龙王 发表于 2015-12-25 11:23:12

NFPA20学习-过电流保护包含过载保护的证明


rainmen_73 发表于 2015-12-25 11:36:32

现在对于单个消防设备,我们的设计也已经考虑了开关、线路能承受一般过负荷,但量上最多仅为正常电流的2~2.5倍,堵转视作短路必动作。龙王贴出这条针对下级消防负荷有多路时,对上级开关的整定要求,如果实施必然导致开关线路放大更多。所以一般容量较大消防设备还是放射式供电为好。

治学以诚 发表于 2015-12-25 11:41:24

治学以诚 发表于 2015-12-25 11:43:10

东海龙王 发表于 2015-12-25 13:30:31

老诚说的对。
只允许消防泵的电控箱MCCB动作,绝不允许上级断路器动作。因为恢复上级断路器送电,会延误消防泵工作。