配电箱的功率计算问题
有三相负荷与单相负荷,如果单相不平衡,应该怎么计算有些设计直接相加;有的是把单相负荷单独计算,最大相乘以3.究竟该怎么计算?还是可粗略计算 不平衡度小于15%,直接相加,大于15%,最大相乘3 非常感谢,依据来自哪里?还是经验?在平常的设计中需要这样严格吗 比如说就两个回路,一个三相4KW,一个单相0.4KW,总功率是4.4还是5.2 图纸上怎么算的都有,有时我感觉他们是疏忽了 lidong 发表于 2015-12-25 10:42
非常感谢,依据来自哪里?还是经验?在平常的设计中需要这样严格吗
依据可参见民规3.5.5 lidong 发表于 2015-12-25 10:48
比如说就两个回路,一个三相4KW,一个单相0.4KW,总功率是4.4还是5.2
你这个就是4.4(不平衡度小) lidong 发表于 2015-12-25 10:50
图纸上怎么算的都有,有时我感觉他们是疏忽了
得照此执行,我们有一次做的住宅,被图审提了,至今印象深刻 真是受益匪浅,规范已经被你吃透了