电池容量
本帖最后由 zhouke 于 2015-12-24 22:26 编辑2x36W的荧光灯,加上镇流器的负荷约80W。由蓄电池供电,供电时间不小于180分钟,蓄电池需要多大容量?蓄电池重量和体积多大?敬请各位大神们给算算,谢谢了。 还用T8?180分钟的场所,还单市电+自带蓄电池? 普通荧光灯,难,LED的,目前有卖的 灯具上的蓄电池只是在市电及发电机均断电的情况下做个过渡照明,要完全靠灯具自带的蓄电池做备用照明,应该是满足不了照度要求的,以前有次消防验收就碰到过验收人员让断掉水泵房照明箱电源,断电后所有荧光灯具完全靠自带的蓄电池放电,照度明显会下降很多,结果提出备用照明照度不足。 各位注意,诚版已经计算了。2x36W的荧光灯,由蓄电池供电,供电时间不小于180分钟,需要12伏25安时蓄电池蓄电池,重量大概在10Kg重。如此重的电池在应急灯具内是无法安装的。
以后再写“2x36W应急荧光灯,应急供电时间不小于180分钟”时,电池安装位置、安装做法均应交代清楚,否则无法施工。 很有有道理!!!! 吃饱了撑的?{:shocked:}
干嘛非得用蓄电池?{:dizzy:} 治学以诚 发表于 2015-12-25 09:28
我回复这个帖子只是为了沉这个帖子。
如果各位没有高见,就请不要跟帖了。
算给你看:
是否还需要考虑蓄电池的衰减,初装容量更大? 治学以诚 发表于 2015-12-25 09:28
我回复这个帖子只是为了沉这个帖子。
如果各位没有高见,就请不要跟帖了。
算给你看:
诚总计算没错,就是没考虑电池放电系数,这样的算法只适合一次性放完为止。 换LED灯吧。 原来是这个理,我还懵懂的标注过好几次