东海龙王 发表于 2015-12-24 18:05:16

我们刚做的喜来登酒店,客房层箱双电源,而客房进线仅单路。
不明白有的情况为何那么复杂?

qqwanghuazhang 发表于 2016-1-3 08:29:41

不应并入应急照明线里
插座不属于消防负荷

zxymhyl 发表于 2016-1-4 10:09:51

酒店只是要求要紧急电源,那为什么一定要算到消防负荷?完全可以把甲方(酒店)认为的重要负荷单独配UPS或EPS供电啊,有特殊要求就要为这样的功能买单,作为设计只是尽量将费用降低而已

老康阁楼 发表于 2016-1-7 23:42:14

把这个内容补充完整

老康阁楼 发表于 2016-1-7 23:56:03

老康阁楼 发表于 2015-12-24 16:47
可曾觉得这种常见的有问题

这种应急灯的点亮方式不可取,酒店客房内的玄关应急灯,是通过常用电断开,继电器失电,转换到应急模式,切断客房所有用电才能点亮门口一盏灯,其实使用并不合适。
酒店入住,一般会熄灯,消防时仅门口一盏灯1:照度不足,2:床侧无应急起身穿衣不便,3:从逃生心理讲一般人会着重注意个人的贵重物品,故行李架无应急灯不合适,逃命要紧拿什么贵重物品,但一般人应该会注意个人的贵重东西。
如未熄灯时,火灾强切掉客房内所有照明,仅为点亮一盏应急灯,舍本逐末

老康阁楼 发表于 2016-1-7 23:57:14

贴一个希尔顿的标准:

老康阁楼 发表于 2016-1-8 00:03:21

zxymhyl 发表于 2016-1-4 10:09
酒店只是要求要紧急电源,那为什么一定要算到消防负荷?完全可以把甲方(酒店)认为的重要负荷单独配UPS或E ...

以前国标没有具体规定,现在《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014名文是应急灯,条文解释应急照明供电

zz_1973 发表于 2016-1-8 11:12:44

高级酒店的客房需要应急照明灯,应该从应急照明回路接。
应急照明回路接插座,有可能犯忌讳。
把插座换成接线盒。

ced999 发表于 2016-1-8 15:07:15

1、        酒店管理公司定义的“紧急电源”是否可以等同认为是国内规范的“消防电源”,我认为不行,也没有必要。
2、        酒店管理公司提出类似要求,是从安全角度出发,一旦客房正常电源被切断,还能保证客房内最低限度的照明(注意,这里包括紧急状况下,消控室或值班人员主动切除相应场所的正常用电,也包括客房或者楼层配电箱内保护电器由于线路故障而跳闸,导致客房失电)
3、        客房廊灯可以认为是“紧急”照明即应急照明(但不一定是消防应急照明),客房内的冰箱、写字台的所谓“紧急”电源插座,应该理解为不断电插座即可
4、        如果酒店方坚持冰箱、写字台的 “紧急”电源插座必须由发电机接入,可以考虑和廊灯一起,由酒店走道公共照明配电箱接入,不由应急照明配电箱接入(见3)。走道公共照明配电箱的电源接至发电机。
5、        15楼应急灯接线盒21#楼应该是一样的,总体正确,只是在 应急状态和正常状态的表示上不妥。应该把正常状态表示为RCU的常开接点、应急状态表示为RCU的常闭接点;此时如果客房配电箱的电源有电,RCU的常开接点即闭合、RCU的常闭接点断开,廊灯的启闭只受到客房内部控制;而一旦客房配电箱失电,则RCU的常闭接点闭合、RCU的常开接点断开,廊灯即由外部应急电源供电自动点亮。
6、        楼主考虑客人在客房内穿衣、收拾贵重物品之类,我认为是多虑了。现在的对于切除正常电源是相对慎重的,谁也不会吃了饭没事干去随意切除电源。而一旦到了需要切除电源时,说明情势比较紧急,首要任务是保证人员安全,财物损失是次要考虑的了。