双钳相位伏安表检测电能表案例
征能ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。一、火线与零线的相位角测量方法
1.测量电表
http://m.znele.com/uploads/allimg/151208/1-15120QJ224B0.jpg
2.将被测电压线L、N对应接入仪表的U1红、COM黑插孔
http://m.znele.com/uploads/allimg/151208/1-15120QJ301E1.JPG
3.电流钳I1钳住被测L线路,可以测试单相线路电压、电流、相位、频率、功率参数等,ES2010E测量电压,电流,相位,频率等,无需换档。正确插上即可读数
http://m.znele.com/uploads/allimg/151208/1-15120QJ32I08.JPG
4.ES2010E为二通道相位表。所以也可以用U2红、COM、I2通道测试。
http://m.znele.com/uploads/allimg/151208/1-15120QJ354138.JPG
http://m.znele.com/uploads/allimg/151208/1-15120QJ40SB.JPG
二、三相三线电压、电流、相位角测试方法
1.将被测电压线UA黄、UB绿、UC红对应接入仪表的U1红、COM黑、U2红插孔
2.电流钳I1、I2对应钳住被测线路IA、IC
3.可以测试三相三线电压、电流、相位、频率、功率、功率因数等。参考接线见下图
http://m.znele.com/uploads/allimg/151208/1-15120QJ44E01.JPG
http://m.znele.com/uploads/allimg/151208/1-15120QJ5024M.JPG
三、三相四线电压电流相位角测试
步骤一(先测A、B线),UA黄对应U1红,UB绿对应U2红,N黑对应COM黑
http://m.znele.com/uploads/allimg/151208/1-15120QJ544314.jpg
步骤二(再测B、C线),UB绿对应U1红,UC红对应U2红,N黑对应COM黑
http://m.znele.com/uploads/allimg/151208/1-15120QJ55E22.jpg
此为征能ES2010E智能型双钳相位伏安表测量电能表上的功率相位角