wushen513 发表于 2015-12-23 11:32:17

各位行家里手,有没有设计使用合金电缆的经历啊?合金电缆与铜电缆T接是怎么处理的?

各位行家里手,有没有设计使用合金电缆的经历啊?合金电缆与铜电缆T接是怎么处理的?

wushen513 发表于 2015-12-23 11:35:28

使用电缆连接器一般采用哪家公司的产品啊,有产品样本吗?如果主电缆是240合金电缆,分支电缆使185铜电缆,采用什么样的电缆连接器?价格怎样?

wushen513 发表于 2015-12-23 11:37:19

国内合金电缆厂家和电缆连接器的厂家比较可靠和信任的是哪些啊?

树欲静而风不止 发表于 2015-12-23 14:05:53

1.电缆厂家提供铝合金端子、铜铝过渡端子、铝合金中间连接管、铜铝过渡中间连接管.
2.电缆厂家提供配套的压接工具
3.《铝合金电缆敷设与安装》10CD106和《预制分支和铝合金电力电缆》13D101-7

wushen513 发表于 2015-12-23 15:15:26

谢谢,参考学习了。