带分散式蓄电池的应急灯具就能立即点亮吗
本帖最后由 lichengjian 于 2015-12-22 14:47 编辑最近看到一本刚出版的电气书,说一二级负荷的应急照明可以采用单电源+蓄电池供电,满足转换要求。我常用的一种接线方式,分散式控制的应急照采用双控开关,火灾时强启,应急母线带电,点亮灯具。如果采用了单电源+蓄电池,是怎样切换呢?火灾时蓄电池自动供电?
楼主帖子题目和内容所要讨论的问题不一致,可否详细阐述下问题以便讨论? lichengjian+ 1 谢谢杨杨老师
yangyang7201随着从事本专业的时间越来越长,不懂的东西是越来越多,尤其近几年甚至连规范也读不懂了,又怎敢恬为人师?
你的问题,我觉得可以参考下这个帖子!
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-23982-1-1.html 楼顶表达是不够清晰。 本帖最后由 lichengjian 于 2015-12-22 15:22 编辑
单电源+蓄电池,那么应急照明箱配电母线只有一条,L消从这条母线上引来,作为强启线。双控开关接在L消上,火灾时强启,L消回路闭合,L消肯定带电,应急灯点亮,消防负荷不会断电,供电时间满足,那么蓄电池的作用在哪里?如果单电源因为故障而没有了电,仅由蓄电池供电,这能实现嘛,除了双头灯?
不知道这样考虑是不是对,还请指点迷津 想明白了一点,单电源+蓄电池,火灾时能强启,如果单电源断电,那么蓄电池供应急灯,感觉有点像双头灯的味道。 本帖最后由 zz_1973 于 2015-12-22 17:13 编辑
既然都一二级负荷了,非消防都两路市电或一路市电+柴发了,应急照明为啥还是单电源+蓄电池?
楼主的做法不是说不行,而是不可靠.
应急照明的电源还没有非消防电源可靠,感觉不对头。
除非“两个电源+蓄电池”的供电方案太浪费,不好操作,才用楼主的方案。
一般情况花费也不很多。为什么不“两个电源(切换后)+蓄电池”呢?
单电源加蓄电池可以,消防时靠市电供电。当市电断电,灯具的充电端子没电,靠蓄电池供电 同意楼上的说法,不过此时蓄电池并非是为了满足应急照明转换时间而设的,而是相当于应急电源,是否与规范有出入?此种配电方式并不能满足应急照明的转换时间?
页:
[1]