火灾危险场所电气设计

GB50058-2014取消了有关火灾危险场所的内容。火灾危险场所电气设计不知遵守哪本规范?如丙类库房如何进行电气设计,请各位大侠指点迷津。

不代表 发表于 2015-12-21 12:55:05

意思是没有火灾危险场所了,不要拿这个来烦我了

zhouke 发表于 2015-12-21 13:08:18

不代表 发表于 2015-12-21 12:55
意思是没有火灾危险场所了,不要拿这个来烦我了

君不见,该规范前言中有言:“对于火灾危险环境的电气设计,执行国家其他专门的设计规范。”

不代表 发表于 2015-12-21 13:12:16

我觉得火灾危险类别就是防火规范的甲乙丙丁戊类,再分什么火灾危险场所环境就是吃饱了撑的

之清 发表于 2015-12-21 13:43:55

建筑设计防火规范

zhouke 发表于 2015-12-21 14:43:06

不代表 发表于 2015-12-21 13:12
我觉得火灾危险类别就是防火规范的甲乙丙丁戊类,再分什么火灾危险场所环境就是吃饱了撑的

“对于火灾危险环境的电气设计,执行国家其他专门的设计规范。”

zhouke 发表于 2015-12-21 14:47:33

本帖最后由 zhouke 于 2015-12-21 14:50 编辑

不代表 发表于 2015-12-21 13:12
我觉得火灾危险类别就是防火规范的甲乙丙丁戊类,再分什么火灾危险场所环境就是吃饱了撑的
规范前言中有了“对于火灾危险环境的电气设计,执行国家其他专门的设计规范。”的这句话,再分什么火灾危险场所环境就不是吃饱了撑的了。

zhouke 发表于 2015-12-21 14:50:03

之清 发表于 2015-12-21 13:43
建筑设计防火规范

建筑设计防火规范中并无火灾危险场所电气设计的有关规定。

山水2012 发表于 2015-12-21 15:11:13

坐等大神解释!火灾环境的划分会牵涉到防雷等级的判别。曾经有被提,但审图师也说不清楚一二{:biggrin:}

尺短寸长 发表于 2015-12-21 15:19:44

目前已经失判。

树欲静而风不止 发表于 2015-12-21 15:28:37

我想,建规的10.2.6条,反向思维一下就是火灾危险环境满足我这本

北方郎 发表于 2015-12-21 15:31:14

千言万语一句话:开关放仓库外。

树欲静而风不止 发表于 2015-12-21 15:34:30

zhouke 发表于 2015-12-21 14:50
建筑设计防火规范中并无火灾危险场所电气设计的有关规定。

做个火灾报警,电气满足第10章就行了,既然没有相应规定,审查也就没有依据

尺短寸长 发表于 2015-12-21 15:38:10

树欲静而风不止 发表于 2015-12-21 15:34
做个火灾报警,电气满足第10章就行了,既然没有相应规定,审查也就没有依据



疑惑不解。{:dizzy:}

大鼻山 发表于 2015-12-21 22:58:19

就是《建筑设计防火规范》。