xuxizhong 发表于 2015-12-21 10:02:44

断路器取315A,互感器取5/300是否合理?

本帖最后由 xuxizhong 于 2015-12-21 10:39 编辑

配电线路中断路器额定电流的取值是否需要考虑考虑互感器?

dqlenovo 发表于 2015-12-21 19:11:17

选互感器与开关没有直接关系。

树欲静而风不止 发表于 2015-12-21 10:51:16

断路器取315A,互感器取5/400合适

ethan_fan 发表于 2015-12-21 14:05:08

换算下,大致是1.2倍的断路器整定值

taiyuntao 发表于 2015-12-21 15:41:09

一直按1.2倍的断路器整定值选的

零度左耳 发表于 2015-12-21 18:12:20

那要是计算电流和断路器整定值差的很悬殊,然后选400的互感器会不会不准确啊?

xuxizhong 发表于 2015-12-21 18:23:14

taiyuntao 发表于 2015-12-21 15:41
一直按1.2倍的断路器整定值选的

1.2倍有什么依据?

大鼻山 发表于 2015-12-21 22:39:23

《民规》5.3.1.7 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被测量回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在满量程的70%。

大鼻山 发表于 2015-12-21 22:41:47

假设315A断路器所在回路对应计算电流为300A,则电流表满刻度为300A/0.7=430A.可以取400A。

taiyuntao 发表于 2015-12-22 08:56:39

本帖最后由 taiyuntao 于 2015-12-22 09:23 编辑

鼻总已释疑,同样的问题,GGD柜总隔离开关是按各回路的计算电流相加确定还是按各回路断路器整定值相加确定

树欲静而风不止 发表于 2015-12-22 09:07:49

taiyuntao 发表于 2015-12-22 08:56
鼻总已释疑,同样的问题,GG柜总隔离开关是按各回路的计算电流相加确定还是按各回路断路器整定值相加确定

计算电流相加。不过隔离开关选大一到二级是正常的。

azbe 发表于 2016-1-28 16:04:58

树欲静而风不止 发表于 2015-12-22 09:07
计算电流相加。不过隔离开关选大一到二级是正常的。

直接按计算电流相加不对,应该按变压器容量来选择

lcx 发表于 2018-11-12 13:18:16

我也是按变压器容量来选择的
页: [1]
查看完整版本: 断路器取315A,互感器取5/300是否合理?