ljf333 发表于 2018-9-17 09:02:47

嗯,河南濮阳项目,光纤入户处没设置SPD还按强条提了,不听任何解释,不改不行。审图的真N

沉默是金哈 发表于 2018-9-17 16:55:41

晕,光纤金属加强筋直接接地就可以了,因为金属加强筋正常时本身就没有电信号和光信号,直接0电位接地就可以。光纤内仅有光信号,没有也不需要“浪涌防范”,一些人认为光纤也有设SPD是没有真正理解防浪涌的意义,以前也遇到过这种人,毕竟各地区水平参次不齐,想个办法吧

zhouke 发表于 2018-11-28 12:14:11

光纤是绝缘的,不导电。光缆若有金属加强芯则直接接地。

crayonxin 发表于 2019-1-14 10:58:24

我才被提了,综合布线进线光纤未设SPD的强条,{:1_437:}{:1_421:},怎么感觉图审办的专家们不管三七二十一,不符合规范强条描述的,就是一顿拍,也不管你什么具体情况。

swdswd 发表于 2019-1-14 13:03:25

光缆不存在过压保护!

abu1216 发表于 2020-5-21 14:24:12

防雷规范4.3.7.8条:在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选75A
这句话是啥意思呢,终端箱指的是什么呢

hastings 发表于 2020-5-21 14:36:13

有些年纪大的审图人员连电脑都用不明白,还指望懂信息技术?懂光纤原理?

wuqingyan2520 发表于 2020-5-22 11:56:28

审图是要提的,增加吧,貌似没有金属外套的可以不设

DDou 发表于 2020-5-22 17:04:56

一种室外光缆,截面看下

wencai 发表于 2020-6-1 14:00:26

同样被提过,没找到类似的产品,学习一下

530838022 发表于 2023-3-28 14:13:16

可悲,怎么搞的好

hbzhang1373 发表于 2023-3-28 16:15:24

学习中~~~~

minyefeng1985 发表于 2023-8-23 09:12:00

尺短寸长 发表于 2016-2-26 18:44
有啥不能的?
“中国的专家”,无所不能!
“中国的专家”能在修编规范时“创造性”地开发产品、“拍脑 ...

尺总说的在理

biwole 发表于 2023-8-23 09:59:09

abu1216 发表于 2020-5-21 14:24
防雷规范4.3.7.8条:在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本 ...

是4.4.7.4条吧。。