yan426426 发表于 2015-12-16 16:38:26

图中路灯供电预埋的PE电线管是不是长这个样子的

本帖最后由 yan426426 于 2015-12-16 16:43 编辑

图中路灯供电预埋的PE电线管是不是长这个样子的,这管子是PE管吗?



















PE管如果根据这张详图施工,进入路灯基础时有个90度拐弯进入基础,这个拐弯点是通过两个45度弯头配件,还是直接通过人工弯个弧度进入基础的








树欲静而风不止 发表于 2015-12-17 08:49:37

如果是PE管,以这个管径,可以直接弯

hubeixp 发表于 2015-12-17 09:10:14

树欲静而风不止 发表于 2015-12-17 09:20:11

由于尼龙管与PE管市场价格的悬殊,一部分不良商贩将PE管当作尼龙管卖给用户,在用户在使用的过程中造成了管子开裂、溶化,爆炸。给用户带来了不可估量的损失。

看:看外观,PE管一般外边光滑,会有一层蜡状物,产生反光。尼龙管却大多数没有反光,尼龙12会比较光滑,但没有蜡一样的反光。尼龙6表面无光亮。哑光。

摸:PE管手感有些滑,象蜡一样,有抓不紧的感觉。尼龙管却没有!

闻:PE管燃烧的时候会有蜡燃烧的味道,并且产生滴状物。尼龙燃烧的味道类似于毛发燃烧的味道,不会产生滴状物,只会产生烧焦的碳壮物,火焰内黄外蓝。

yan426426 发表于 2015-12-17 11:17:04

树欲静而风不止 发表于 2015-12-17 09:20
由于尼龙管与PE管市场价格的悬殊,一部分不良商贩将PE管当作尼龙管卖给用户,在用户在使用的过程中造成了管 ...

“一部分不良商贩将PE管当作尼龙管卖给用户”,就是说尼龙管比PE管贵,材质比PE管好。

weissiyan 发表于 2015-12-20 04:57:32

拜读了,但是有人观点是电线穿管不能用PE管,图集和规范都没有提到。

不代表 发表于 2015-12-21 12:27:47

那种半透明的管,哦,原来叫尼龙管,PA管,问题是施工见用啊,图纸上很少见啊。

yangq119 发表于 2015-12-21 13:38:01

学习下,没在现场实际看见过。