wyuh12 发表于 2015-12-16 10:47:58

EPS容量的选用问题请

选用EPS容量的时候,供电持续时间和初装容量的关系是怎么样的呢?专负说如果地下室EPS持续供电1h,则初装容量按厂家的说法要达到3h,这样也太大了吧,这个说法请问有什么依据没?

hossoniet 发表于 2015-12-16 14:03:35

按设计规范30分钟的,产品规范建议的都是90分钟,设计规范60分钟的建议180分钟,消防产品标准GB17945-2010贯标时专家们解释是蓄电池的长时间自放电的原因,要保障30分钟的供电时,要求EPS就要90分钟来设计。

tianyi2002 发表于 2015-12-17 09:39:37

hossoniet 发表于 2015-12-16 14:03
按设计规范30分钟的,产品规范建议的都是90分钟,设计规范60分钟的建议180分钟,消防产品标准GB17945-2010 ...

这不是扯淡吗,产品自己有自身的标准,如果达不到要求就不合格,怎么能把这个推到设计人员身上呢

树欲静而风不止 发表于 2015-12-17 10:21:56

王总在宣贯时也提到了,所以在民规修订时专门补上这条

hossoniet 发表于 2015-12-27 10:19:39

tianyi2002 发表于 2015-12-17 09:39
这不是扯淡吗,产品自己有自身的标准,如果达不到要求就不合格,怎么能把这个推到设计人员身上呢

不是扯淡,还是因为电池自放电的原因,时间长了铅酸电池自放电会导致容量不足,电压下降等行业均知的技术条件,所以产品标准在制定时按3倍的来要求。对设计人员来说选择标准品即可。非要降低那只是自己找不自在的行为,现在的设计好像是总工终身负责制。

云溪2 发表于 2015-12-27 13:34:00

就不知道广大EPS的容量是初装容量还是保质期内的容量

云溪2 发表于 2015-12-27 13:58:50

eps产品说明书:本设备蓄电池的正常使用寿命一般为五年,应定期更换。蓄电池更换请与当地或就近的分公司或办事处联系,以便我们及时为您更换蓄电池。自产品销售之日起,本公司对产品保修一年或依据合同规定。也就是电池是需要养护和更换的。以中国产品的特色,民规的三倍算是一种可行的经验做法,只是作为规范不太合理。

hossoniet 发表于 2016-1-16 20:32:15

看着也算是中国特色吧。

北方郎 发表于 2016-1-17 08:48:05

与丁宏军丁总所说蓄电池灯具容量3倍一样,考虑蓄电池衰减。

wi0i0iw 发表于 2021-9-15 08:36:27

民标有相关要求,如下图: