燃气探测器如何设置
如题吧,GB50028-2006,GB50493-2009,GB50016-2013外加图集,如题某酒店厨房燃气探测器如何设置 还是得看看酒店厨房用的是什么气 常规非天然气即人工煤气。不会采用液化石油气的吧? 如果是天然气,顶棚下0.3米安装,距离灶具小于5米。本身探头间距7.5米即可。 树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 09:03
如果是天然气,顶棚下0.3米安装,距离灶具小于5米。本身探头间距7.5米即可。
1、为啥不包括“人工煤气”?
2、为啥图集上是“距离灶具(中心位置)≤8m”? 尺短寸长 发表于 2015-12-16 09:13
1、为啥不包括“人工煤气”?
2、为啥图集上是“距离灶具(中心位置)≤8m”?
尺总:主要看到的是规范上的解释:且与释放源的水平距离适当减小至5m以内,可以尽快地检测到可燃气体 树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 09:21
尺总:主要看到的是规范上的解释:且与释放源的水平距离适当减小至5m以内,可以尽快地检测到可燃气体
哪本规范的规定条款条文说明? 尺短寸长 发表于 2015-12-16 09:48
哪本规范的规定条款条文说明?
GB 50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 6.1.2的条文说明 1:安装的区域2:安装的原则3:切断阀的安装 4:探测器的选择 树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 09:50
GB 50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 6.1.2的条文说明
用错规范了。
酒店厨房燃气探测器,可不遵守GB 50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 6.1.2的条文说明。
GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》
橱柜需要安装吗? 老康阁楼 发表于 2015-12-16 12:38
橱柜需要安装吗?
橱柜不需要安装,也避免在此安装 树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 14:34
橱柜不需要安装,也避免在此安装
按规范不是宜安装在橱柜内阀门和用气点软管处呢 本帖最后由 老康阁楼 于 2015-12-16 16:52 编辑
..........
燃气切断阀每个区域要安装吗?