中小学建筑单位面积用电指标
请问:中小学建筑单位面积用电指标按多少取合适啊?技术措施上写的是12~20W/平米,但是空调的负荷差不多就要100W/平米,这个与技术措施上的指标相差好远啊,请问如何确定? 查了教育建筑电气设计规范了,技术措施上的用电指标应该是不含供暖方式为电采暖的学校 空调负荷100W/㎡,哪里来的 学校空调负荷按照实际的来计算就行了,比如一般教室,就是放两个3P的空调 无市政热源才能用电采暖,电采暖可不是指空调 功率密度技术措施和教育规范,都缺少前提,学校规模越小,这个指标越大 单位用电按教育规范后面参考的单位指标,整体用电量变压器,教育规范虽给出参考,需要酌情考虑 南方的中小学,空调双制式,估算得70W每平米(冬天电辅热),北方的,有暖气,估算得50W每平米 其实确定单位面积负荷都可以按照明及空调两部分考虑,空调可以让暖通专业按学校的冷热负荷指标提空调用电量,最终两者相加即可确定 根据每个场所用电设备计算后,反推过,大致在80W每平米 谢谢各位的指教