树欲静而风不止 发表于 2015-12-11 09:50:22

如此供电,是否合适

一个城市功能区,我们设计了几个10KV的变电所,都是两台1000的变压器。现在业主提出所有变电所改为一大一小两台变压器,大的主供,小的作为一二级负荷备用,想问问大家,这样做有什么问题?谢谢!!!

rainmen_73 发表于 2015-12-11 10:17:03

感觉业主的想法也没错:如果在江苏,这是两路10(20)kV电源进线的话,业主可以省下不少初装费(仅按容量小的一路收取)。第二种方案的缺陷仅在于备用容量小于第一种,即除了一、二级负荷外,在一路电源(大)停电时另一路(小)可能无法带更多其他设备了。另外低压分断能力要求有差异(大变压器所带的要求更高)。

树欲静而风不止 发表于 2015-12-11 10:33:25

rainmen_73 发表于 2015-12-11 10:17
感觉业主的想法也没错:如果在江苏,这是两路10(20)kV电源进线的话,业主可以省下不少初装费(仅按容量小 ...

是的,现在业主就是想省钱

树欲静而风不止 发表于 2015-12-11 10:34:47

rainmen_73 发表于 2015-12-11 10:17
感觉业主的想法也没错:如果在江苏,这是两路10(20)kV电源进线的话,业主可以省下不少初装费(仅按容量小 ...

关键是大的变压器选择有可能超过1250,可能要1600,民规和变电所规范要说不宜超过1250

云溪2 发表于 2015-12-11 11:01:06

省钱也无可厚非,自己家盖房子,谁不想省啊,前提是保证安全

云溪2 发表于 2015-12-11 11:03:17

技术性的问题不是很懂,坐等专家解读

D800-1~8 发表于 2015-12-11 14:01:01


一个城市功能区,我们设计了几个10KV的变电所,都是两台1000的变压器。现在业主提出所有变电所改为一大一小两台变压器,大的主供,小的作为一二级负荷备用,想问问大家,这样做有什么问题?谢谢!!!

2台1000的,改大就2000吧。每个变电所2000kVA+200kVA

若干个变电所的话,比如5个一路10000kVA,专线。
另一路应急用,1000kVA,T接自公网。
一种常用的方案



楼主方案是5000+5000,两路都是专线。不一定有。

老康阁楼 发表于 2015-12-12 01:42:00

这样的工程其实也很多,有些当地备用电价不一致,或者干脆备用是没电的

panrqkk 发表于 2015-12-13 22:33:17

变压器备用,也不一定是线路备用,两台1000=2000,一台2000+630=2630,高可靠性费用给多了,供电局算容量时候不是主用备用都要一起算的么

wga918 发表于 2015-12-14 08:05:57

按照节能要求,同时运行,互为备用

治学以诚 发表于 2015-12-14 08:33:26

树欲静而风不止 发表于 2015-12-14 09:30:54

wangsx8210 发表于 2015-12-14 08:05
按照节能要求,同时运行,互为备用

还得麻烦讲讲,哪里的节能有这个要求

popu12 发表于 2015-12-21 09:32:45

wangsx8210 发表于 2015-12-14 08:05
按照节能要求,同时运行,互为备用

还是支持这个说法,互为备用可以暂时超负荷运行,人家才不按你变压器备用多少,反正都算一起容量,万一你启用了他也不知道。

qsy 发表于 2015-12-25 18:14:31

相当于单变加个联络电源,可靠性降低了而已,大变坏了就只能带1、2级负荷了。一样大的话,坏一台还能全负荷运行很久的。
页: [1]
查看完整版本: 如此供电,是否合适