TN-C-S进线PEN线为185mm2,PE排到MEB排是185还是25mm2?
个人认为PE母排到MEB母排为等电位线,应该为25mm2,求给个意见。
先搞清楚接到MEB上是给PE用还是给什么用? limmzhu 发表于 2015-12-9 17:30
先搞清楚接到MEB上是给PE用还是给什么用?
MEB是给全建筑等电位用的。 应该为25mm2,你的意见对的 xuxizhong 发表于 2015-12-9 17:54
MEB是给全建筑等电位用的。
既然你都知道,那还用得着纠结185的问题? 这个接地需要校验短路的热稳定新的